3P格力空调开制热不到15分钟就跳E1

[复制链接]
发表于 2017-1-18 16:46:21 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2017-1-18 14:41
变频的和定频的E1含义不同,这是变频的  E1 :压缩机电流过大 压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检 ...

家用机出E1还分定频和变频?你从哪查的?胡说;E1就是高压保护
发表于 2017-1-18 16:52:42 | 显示全部楼层
查以下几方面,制热时,
1制冷剂是否过量。
2内机蒸发器背面是不是很脏。(制冷E1看外机冷凝器,制热看内机蒸发器背面)
3外机大小阀门是不是完全打开。
4,系统是不是堵了
发表于 2017-1-18 17:57:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-18 19:33:34 | 显示全部楼层
先看过滤网,和内交热背面。 制冷剂是否偏多,高压开关是否故障。
发表于 2017-1-19 17:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2017-1-18 17:57
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

没有看到你说的,E1不一样?
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2017-1-19 17:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏出风不好
发表于 2017-1-19 18:02:18 | 显示全部楼层
为何不用钳表测电流呢。。
发表于 2017-1-22 15:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
回复微风一级:"没有看到你说的,E1不一样?"这是网搜的格力空调定频与变频空调E1故障代码含义的截图