1、机  型:KFR-32GW/BM(F)
  故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。
  分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
2、机  型:KFR-32GW/BM(F)
  故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。
  处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
3、机  型:KFR-32GW/BP
  故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。
  分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
4、机  型:KFR-50LW/BM(F)
  故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。
  分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
5、机  型:KFR-50LW/BM(F)
  故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
  分  析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
  处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
6、机  型:KFR-32GW/BP
  故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。
  处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。
  经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。
7、机  型:KFR-32GW/BP
  故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。
  处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
8、机  型:KFR-50LW/BM(F)
  故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
  处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
  经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
9、机  型:KFR-32GWA/BP
  故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。
  分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。
  经验总结:维修人员如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查电脑板。
10、机  型:KFR-32GW/BM(F)
  故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。
  分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。
11、机  型:新科KFR-32GW/BP
  故障现象:空调开机即总电源跳闸
  故障分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中,造成空调跳闸。
  处理方法:疏通出水孔,更换电抗器后正常。
12、机  型:KFR-32GWA/BP
  故障现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护故障灯常亮,运行灯闪。
  分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于“关”位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。
  经验总结:32ABP无E2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
13、机  型:KFR-32GWA/BP
  故障现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。
  分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。此厚膜电路型号SY9904(0152),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:
  (1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。
  (2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。
  (3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY9904(0152)换下,或者把整个模块换下。
  (4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。
  (5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。
  (6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。
  注 意 点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。
  (2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。
  (3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。
  (4)P、N线不能插反。
  (5)信号线接插应牢固,不能松动。
14、机  型:KFR-32GW/BMF
  故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。
  工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。
  诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)
  亮亮亮(室内风扇电机运转异常)
  测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。
  处  理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。
  经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。
15、机  型:KFR-32GWA/BP
  故障现象:制热开机后外机不启动或运行一段时间后不正常停机
  1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮
  2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常
  分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮,测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约售后的开支和成本支出。
  2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。
  3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。
  经验总结:KFR-32GWA/BP关于通讯故障的情况一般为以上三中引起的,其中第一种
  情况居多,但解决的方法不应该局限于更换板子,如用户路途遥远,而服务人员又没有随身带板子的,故障1中涉及的方法和经验验证安全有效,全国服务人员不妨加以推广。
16、机  型:KFR-32GW/BMF
  故障现象:制冷模式开机运行15分钟外机停,自动开机;15分钟后又停,3分钟后又重新启动,周而复始,1小时后显示4个故障:
  (1) 灭灭亮  电流峰值关断
  (2)灭亮灭  IPM模块保护(电流、温度)
  (3)灭亮亮  压机排气温度过高保护
  (4)灭灭闪  压机温度传感器异常
  使用条件:某宾馆高档套房卧室,20m2、窗户9m2、电源电压210V室外环境温度28℃、通风良好。
  分析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1 小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。
  经验总结:变频机的电控复杂,保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常,而造成一些显示的故障信息有真有假。此时一定要冷静,分析出真故障与假故障;从理论角度分析其可能性,从而重点予以检查,快速找到故障原因。如果变频机出现升频升不上去,一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;
17、机  型:KFR-32BWA/BP
  故障现象:外机不工作,内机有自然风吹出,无故障显示。
  使用条件:卧室20 m,窗户玻璃连阳台18 m、室外机朝北,通风良好,电源电压  218V,室外环境温度37℃.
  分析处理:用户反映该机冬天制热良好,但夏天却出现不制冷,网点上门维修数次未果,向分公司求助。分公司同上门后测得:平衡压力1.2Mpa、室内、外 14V通讯信号良好。网点反映维修过程中更换过内外机电路板,但情况依旧;重点查各传感器,外机T3、T4、T5及热保护均未见异常,当查至室内T1、 T2时发现T2传感器在环境温度下的数值参数正常,但在其他温度情况下数值异常;经更换后,外机开始工作,问题解决。
发表于 2017-1-15 20:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
高手。你修的这些是海尔海信空调吗?因为我看见你上面说通讯电压24伏
发表于 2017-1-15 20:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
高手。你修的这些是海尔海信空调吗?因为我看见你上面说通讯电压24伏
发表于 2017-1-15 20:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是格力空调的案例吧!
发表于 2017-1-15 20:16:56 | 显示全部楼层
谢谢分享 收藏了 就是没有机会实践
 楼主| 发表于 2017-1-15 21:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2017-1-15 20:05
高手。你修的这些是海尔海信空调吗?因为我看见你上面说通讯电压24伏

高手谈不上,分享都是为了更好的学习
发表于 2017-1-15 21:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
是什么牌子的空调
发表于 2017-1-16 07:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来,那些传感器直接测阻值是不对的,最好是拿个热风筒吹,看阻值变化是否正常才可以,热敏电阻本身是随温度变化的,量固定阻值本身
发表于 2017-1-16 07:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
看来,那些传感器直接测阻值是不对的,最好是拿个热风筒吹,看阻值变化是否正常才可以,热敏电阻本身是随温度变化的,量特定温度下阻值正常并不代表传感器就一定正常。
发表于 2017-1-16 09:22:55 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:37 , Processed in 0.066550 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表