查看: 14446|回复: 4

壁挂空调想改成风管机

[复制链接]
发表于 2017-1-14 13:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-14 19:14 编辑

大神们好:
    请教一个问题,我想把壁挂空调改装成中央空调,简单来说就是把壁挂空调的导风条拆下来,在整个出风口处装一个长条型塑料罩,把出风口罩住,通过PVC管引流到房间屋顶灯池内,开几个空,进而实现出风,只用制冷不用制热,不知道这样可行不,冷气会不会到达出风口,距离大概是十米左右。
发表于 2017-1-14 13:54:17 | 显示全部楼层
10米远了,挂机打出的风力没那么大。中间加排气扇试试
发表于 2017-1-14 14:07:48 | 显示全部楼层
风压不大,冷气损失很大,本来挂机的功率有限,效果就更差了。
发表于 2017-1-15 00:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
首先你要考虑回风!风损!10米距离太长!挂机风力不够!而且噪音大
 楼主| 发表于 2017-1-15 09:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是觉得空调在外面不好看,那能不能拆下来改装一下,藏到灯池里面,只露出一个出风口,这样好实现不