空调效果差 内热交换器上半部分很热下半没有热度冷的

[复制链接]
发表于 2017-2-25 09:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-25 10:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2017-2-25 09:41
估计是辅助毛细管问题。

毛细管堵?或单向阀串气,单向阀串气的话高压能升到24kg不太可能。毛细管堵尚可考虑
发表于 2017-2-25 11:06:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-2-25 11:09 编辑

典型的氟加多了!!!
楼主刚刚已经说了,打到制冷内热交结霜好好的,所以别的说法想到了没有!!
整个一个混积分,胡说 八道
发表于 2017-2-25 12:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
成都旧货 发表于 2017-1-12 21:56
我都放到15个压了电流5A左右了、效果没有变化

室外温度13度,楼主将系统高压从24kg调整到15kg,运行电流从6.8A降到5A,但感觉內机效果无变化,不是简单的制冷剂量多的情况,如果说可能系统里存有大量空气这个尚说得过去
发表于 2017-2-25 12:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
2P定速空调+电辅电流应该稳定在16-18个,除去电辅,应该有6-8个。环境温度13°,高压压力差不多在17-19个,
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:23:58 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-2-25 00:41
不知楼主这台空调修好没有?根据你的描述,我倒是想象故障点可能在连接管有弯瘪现象或是系统有某个部位不通 ...

这是个茶馆内外机背靠背,外机离地1米左右,空调安装3年了。重新加回初始状态,原来电加热没工作,工作后效果将就用,内热交还是上热下面没温度,用户在乡下也没报修我就不好再去检查了
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:25:56 | 显示全部楼层
yewei1990 发表于 2017-2-25 09:25
楼主是解决了吗啊?   怎么解决的  分享下啊

没有解决,,,,,,
发表于 2017-3-1 22:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
我是来学习的
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:32:41 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-2-25 11:06
典型的氟加多了!!!
楼主刚刚已经说了,打到制冷内热交结霜好好的,所以别的说法想到了没有!!
整个一 ...

周老师我慢慢放氟,放到后面一点效果都没有了,有个同行分析可能是油堵了,有个二把刀师傅,内管温问题直接就去加氟哦,一罐都加完了还是没效果。用户然后才报修我们厂家。
 楼主| 发表于 2017-3-1 22:35:54 | 显示全部楼层

谈谈你的看法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:44 , Processed in 0.053722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表