电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 潜学生

格力5P定频柜机不定时出现E1解决办法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-13 21:39
检测电压和电流是否正常,保护接线端口是否不良

电流明显不正常,电压测哪的?
发表于 2017-1-13 22:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
电压不正常也会引起电流变化,电线过细等都会引起电流变化,如果是三相电,三相不平行也会引起电流不正常。
发表于 2017-1-13 23:19:11 | 显示全部楼层
路过,祝你好运,尽快修好,期待结案。
发表于 2017-1-16 19:44:40 | 显示全部楼层
你把OVC黄线短接零线看下。E1在制热下要么是蒸发器太脏了。要么三相电压不正常。最好是OVC接到零线试下机。一般高压开关不怎么会坏的。
发表于 2017-1-16 20:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
5P空调是380Ⅴ的,那里有电容
发表于 2017-1-16 22:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-12 21:20
压缩机电容容量,或压缩机端口接触不良。

五匹空调,有电容吗?
发表于 2017-1-16 22:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
此情况可能…1电压低,或三跟火线中某一根超低,2,系统有问题3,缺相(包括下线两根火线接一跟火线)
发表于 2017-1-16 22:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2017-1-16 22:06
五匹空调,有电容吗?

5匹空调也有220V的,我修过,起动电100uF,运行电容60uF。
发表于 2017-1-16 22:41:48 | 显示全部楼层
笨鸟起飞,给了正解,微风一级,给了维修方法。只是你看不懂,罢啦!此为高压保护,与电流无关。
发表于 2017-1-16 22:43:00 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-13 21:39
检测电压和电流是否正常,保护接线端口是否不良

你测了电流了吗