格力5P定频柜机不定时出现E1解决办法

[复制链接]
发表于 2017-1-12 19:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5P定频柜机无法开机,打开内机发现保险坏了,换了一个保险试机空调正常。用户觉得按键不灵,于是我关电换按键,换好开机正常。可是过大约过三分钟后空调突然出现E1,于是关掉电源再次开机,不在显示E1.baiduE1是压缩机高压保护,故我猜想是压缩机卡刚,请大师帮我分析分析还有没有其他原因。
 楼主| 发表于 2017-1-12 19:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
E1过流保护
发表于 2017-1-12 21:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电容容量,或压缩机端口接触不良。
发表于 2017-1-12 21:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
外机风扇转吗?转速如何?压缩机电容是否坏?是否堵?高压开关是否坏?外热交是否脏?电压是否正常?
发表于 2017-1-12 23:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-12 21:20
压缩机电容容量,或压缩机端口接触不良。

有个问题我想请教(我只是一个没有动手操作过的学生,所以就把和你的交流当成一次学习的机会)
1.过流保护据我所了解它是过流检测电路这一块给信号了或者是过流检测电路部分故障。不知我说的对不对。
2.你们平时遇到这样的问题都是怎么判断和操作的
3.我是不是搞混概念了
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:28:58 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-12 21:20
压缩机电容容量,或压缩机端口接触不良。

电容正常,接触端口无明显异常
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:29:53 | 显示全部楼层
笨鸟起飞 发表于 2017-1-12 21:59
外机风扇转吗?转速如何?压缩机电容是否坏?是否堵?高压开关是否坏?外热交是否脏?电压是否正常?

不脏,风扇转正常,堵如何判断?
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:30:38 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-1-12 21:20
压缩机电容容量,或压缩机端口接触不良。

电容正常,端口无异常
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:31:23 | 显示全部楼层
魁拔0428 发表于 2017-1-12 23:04
有个问题我想请教(我只是一个没有动手操作过的学生,所以就把和你的交流当成一次学习的机会)
1.过流保 ...

我也是这么认为,可是是什么原因引起的电流过大就要讨论讨论
发表于 2017-1-13 21:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
检测电压和电流是否正常,保护接线端口是否不良
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:40 , Processed in 0.060707 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表