楼主: 13569426974

格力变频空调显示E6

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
上面有我这内外机型号各位看一下
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
上一年买了5台格力凉子静,有出ee的,又出LP的,又出E6的,全部正好了.500买的,卖了1500一台一个人全买了,高兴的还出了1000元安装费,就这个搞不定
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
外机数据能改吗?
 楼主| 发表于 2017-1-12 18:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
我有3中格力变频空调数据,是变频的数据通用吗?
 楼主| 发表于 2017-1-12 23:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
咋没人说话呀,没有人知道吗?
 楼主| 发表于 2017-1-13 19:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
咋没有人说话??????????????
发表于 2017-1-13 20:17:36 | 显示全部楼层
Q迪,凉之静外机通用,内外机不配LP,电源线没问题就是外板.
发表于 2017-1-15 20:43:29 | 显示全部楼层
xiao512118965 发表于 2017-1-12 11:22
e6通信故障,检查性号线,看段了没有,插口插好了没有

扒开黑线量n线对黑线也应该有56伏左右跳变电压
发表于 2017-1-16 07:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
13569426974 发表于 2017-1-12 18:57
外机数据能改吗?

外机储存数据可以改。主外机主板上找24c的储存器悍下来。改数据就行了。
发表于 2017-1-22 20:49:24 | 显示全部楼层
Q迪,凉之静外机通用,内外机不配LP,电源线没问题就是外板.