美的5匹吸顶机排气温度高

[复制链接]
发表于 2017-1-12 10:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-12 14:24 编辑

定量加的氟内外机也不脏外机排气管温是10k的吗?会不会是系统堵了制热压力在15个左右师傅们帮帮忙吧
外机关机后有流水声
发表于 2017-1-12 10:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
没更多具体测量数据,无法感觉你说的温度多高?
 楼主| 发表于 2017-1-12 10:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
要测排气管的温度吗
发表于 2017-1-12 13:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-12 14:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一台,没测外制热高压,是内机风扇电容失效,风速低,所以故障代码总说高压保护。