电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8388|回复: 3

格力多联机风量太小 面板风量已经是最大的

[复制链接]
发表于 2017-1-11 20:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-11 22:18 编辑

格力多联机调试正常 开机 内机全部风量太小 面板风量已经是最大的   280外机没追加雪种     缺氨应该不会影响到风量把。 还有个一拖五的系统 同样症状 不过调试时有追加雪种   都是风量娇小。、???????
发表于 2017-1-11 20:47:54 | 显示全部楼层
此机根据你的描述,此机是制冷剂少了。如果是新机安装调试。看内外机的功率匹配是否正常?管路是否加长?如以上都正常,检查你的安装有没有处理不当的地方。如果是拆移机以上所提醒的地方也要检查看看。再好的安装工也有大意的时候。机组制热状态都有预热的时间,在预热时间内吹小风正常。仅供参考。
发表于 2017-1-11 21:05:22 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,缺氟会引起内机的换热器温度低,而出风的风速是换热器上的温感探头根据换热器的温度高低自动调节的,
发表于 2017-1-12 07:05:18 | 显示全部楼层
格力多联机室内机风速有低三挡和高三档可调,你可以尝试通过线控器调一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:20 , Processed in 0.050018 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表