空调压缩机也怕冷吗?

[复制链接]
发表于 2017-1-10 23:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   这几天修了两台空调。一台变频机,面板显示H5,故障代码是变频模块保护。换电器盒故障依旧,不是板的故障,重新观察故障,开机时外机板工作,随后风扇工作,压缩机启动几下电流1.5A升到8A左右保护,重复几次后显示H5.根本原因应该是压缩机启动不起来,造成电流过高,板子保护。分析刚半年的机子压缩机不可能坏,当时环境温度零下,怀疑压缩机冷冻油太稠,加热压缩机底部到60度左右开机,空调工作正常。第二台定频机,开机外机响,电流20A左右保护,同样方法加热压缩机后工作正常。问:压缩机工作极限温度应该是多少?
发表于 2017-1-10 23:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
这种现象冬天很常见
发表于 2017-1-10 23:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
我冬天天冷都会把空调运行几个小时
发表于 2017-1-10 23:58:53 | 显示全部楼层
这种故障在我广州可从来没见过。很多带电预热压机的也给拆除了控制部分。
发表于 2017-1-11 00:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2017-1-11 01:11 编辑

原因有几个:
(1)系统有水份,压缩机的气缸内或轴承内水份被冻硬,造成假卡缸。
(2)压缩机加工工艺缺陷,精度误差太大,以致当材料热胀冷缩后,机械部分被卡住。
(3)冷冻油受过污染,流动性变差,特别是变频空调,因为是软启动,启动转矩远远没有直接启动的转矩大,所以被“拖”住了
发表于 2017-1-11 01:15:10 | 显示全部楼层
一个正常的空调系统,在零下40度的严寒,都能正常转动,只是制热效果没有了,没有被冻住的
发表于 2017-1-11 02:06:53 来自手机 | 显示全部楼层
松树果版主说的太好了,学习了。
发表于 2017-1-11 08:57:43 | 显示全部楼层
对!气温太低不启动,要先加热以后才启动。
发表于 2017-1-11 10:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
涨知识了,
发表于 2017-1-11 10:43:37 | 显示全部楼层
现在空调厂商节约成本,小匹数空调,连曲轴箱电加热带都取消了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:23 , Processed in 0.059355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表