海尔空调制热效果不好,外机风扇转一会就停了

[复制链接]
发表于 2017-1-10 21:14:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台空调制热效果不好,去到客户家开机发现外机风扇一会转一会停,停了效果就不好了,有没有遇到过这样问题的啊,怎么样能够解决啊?求高人回答
发表于 2017-1-10 21:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
风扇一会转一会儿停属于正常,风扇至于效果不好是不是缺氟了,敬请楼下高手分析
发表于 2017-1-10 21:44:16 | 显示全部楼层
测压力,和电流
发表于 2017-1-10 21:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
内滤网可能脏了!内机散热不良!!
发表于 2017-1-10 22:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
,内机温度太高了,外风机就会停,
发表于 2017-1-10 22:51:54 | 显示全部楼层
内机脏,探头阻值漂移都会这样

内机脏了,热气送不出去,内热交温度太高,CPU下令停止外风机运转,不再吸热,等温度低了再启动外风机。

探头不好了,内热交本身不算太热,但是探头却像CPU传送了假情报,CPU以为内热交太热了,下令关闭外风机,制热就不好了

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
一代天骄136 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-1-10 23:57:54 | 显示全部楼层
看看我修理的这一案例,也许对你有帮助https://www.dzdu.com/thread-637015-1-1.html
发表于 2017-1-10 23:58:52 | 显示全部楼层
小桥.流水.人家 发表于 2017-1-10 22:51
内机脏,探头阻值漂移都会这样

内机脏了,热气送不出去,内热交温度太高,CPU下令停止外风机运转,不再 ...

冷媒加注过量,也会有这种现象!
 楼主| 发表于 2017-1-11 07:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
是的,粗管是特别烫手