格力35挂机外机化霜化不干净的问题?

[复制链接]
发表于 2017-1-9 21:53:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台空调是工厂机房用24小时不停,己前后跑了三次,过滤网己清,管温正常定量加氟。外机下边己结冰手动化霜能化净,过几天如此反复,换电脑板问题一样,就差洗内机了。各位指点一下
发表于 2017-1-9 22:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
坐等高手,有同样故障。
发表于 2017-1-9 22:05:25 | 显示全部楼层
机房空调需要制热吗?
发表于 2017-1-9 22:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
机房空调不是都制冷么!
 楼主| 发表于 2017-1-10 07:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2017-1-9 22:05
机房空调需要制热吗?

夏天制冷冬天制热。
 楼主| 发表于 2017-1-10 07:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
空调在控制混凝土机房,保温不好空间六平方。透风撒气。
 楼主| 发表于 2017-1-10 07:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
在另一机房空调不化霜加氟后正常,空间小一点但要比这个机房温度高点。
发表于 2017-1-10 10:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
铜管有没有加长
发表于 2017-1-10 10:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该还差点氟
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2017-1-10 10:13
我觉得应该还差点氟

今天去又加了点氟,另管道沒加长。测风口温度43度,用刷子清了清风筒风量大了点。