电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15539|回复: 24

格力三匹(三相)E1故障

[复制链接]
发表于 2017-1-8 19:12:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力三匹(三相)移机后,开机制热,启动电流3安培左右,20分钟后电流慢慢爬升至6.6安,保护显示E1。该机是7-8年的旧机,别人已移过一次,本次是二次移机怀疑氟多,放氟,无效,短接高压开关亦无效,外换热器干净,如今怀疑毛细管过滤器堵 ,或压机自身不好。除了这些,还有哪些可能,求解?
发表于 2017-1-8 19:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
那就把氟先放干净,开机能不能启动
发表于 2017-1-8 19:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
相序先搞定,感温头有问题没,电压是否偏小,查查看。
发表于 2017-1-8 19:16:30 | 显示全部楼层
内机蒸发器干净吗???如果干净---压缩机离死不远!
 楼主| 发表于 2017-1-8 19:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
补充:电压正常 启动后15-20分钟左右电流稳定保持在4.1安左右,之后慢慢爬升至6.6安停机报E1
发表于 2017-1-8 19:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
不知道,楼主,有没测过压力,还有还有如何加的氟,移机过程
发表于 2017-1-8 19:27:19 | 显示全部楼层
先查三相电,再查相序。
发表于 2017-1-8 19:28:16 | 显示全部楼层
龙西路1号 发表于 2017-1-8 19:17
补充:电压正常 启动后15-20分钟左右电流稳定保持在4.1安左右,之后慢慢爬升至6.6安停机报E1

补充是多余的!问你内机蒸发器是否干净---出风是否正常!关外机换热器屁的事啊!
 楼主| 发表于 2017-1-8 19:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
内机风很大,15分钟制热的效果非常好
 楼主| 发表于 2017-1-8 20:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
压敏电阻 发表于 2017-1-8 19:20
不知道,楼主,有没测过压力,还有还有如何加的氟,移机过程

开机后压力上升到17公斤左右,随着内风机的启动而回落,之后稳定在16公斤左右,电流稳定在4.1,15分钟左右,制热效果非常好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:48 , Processed in 0.067605 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表