格力吉祥号定速机,开机制热,压缩机启动,外机风扇不转

[复制链接]
发表于 2017-1-7 23:32:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力吉祥号,开机压缩机启动正常,外机风扇不转,不能自动化霜,打开外机接线盒测量风扇供电线没电,怀疑电线短路,到室内机接线盒测量还是没电,估计是电脑板上哪里开路了,我想知道怎么测量出内机电脑板上的问题,本人新手只是安装空调,不懂,请各位师傅指点下。谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-7 23:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
我从压缩机上借电风扇能转,但是不能自动化霜,制热效果很差
发表于 2017-1-8 06:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
查外风机继电器线圈是否通电
发表于 2017-1-8 08:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
查内机盘管温度传感器是否坏了。
发表于 2017-1-8 09:19:49 | 显示全部楼层
查内机主板风扇继电器
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
马上拆开内机主板看下,但是不会测量
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
好坏如何判断
发表于 2017-1-8 09:37:05 | 显示全部楼层
直接在外机接线柱测量有无电源输出有查室外风机电容电线和风机好坏,无电源再查室内主板
发表于 2017-1-8 09:39:02 | 显示全部楼层
内管温坏了。            
发表于 2017-1-8 09:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
外风机是受内机电路控制的,风机没电,就查相关电路,具体是哪里坏,你得亲自查。论坛里没有具体答案,如果有准确故障点,那都是凭经验猜的