[维修入门] 想请教短路的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-7 21:13:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想问问師父們,如果一個电源的L和N短路了,是出现多少电阻值为之短路?
发表于 2017-1-7 21:17:48 | 显示全部楼层
这个很难用固定阻值说明,例如负载接的是变压器,匝间短路也是短路,如果接的是整流桥,整流桥漏电,但未彻底击穿,一样也是短路。
发表于 2017-1-7 21:46:57 | 显示全部楼层
沙发正解      
 楼主| 发表于 2017-1-7 21:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
其实我發觉电工的书藉,也沒有说过是多少呢
发表于 2017-1-7 22:21:53 | 显示全部楼层
这个确实没有固定值。
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
很多熟人和我说短路就無穷大,大於多少就沒答棠
发表于 2017-1-7 22:50:20 | 显示全部楼层
开关电源还是变压器的,先说清楚
发表于 2017-1-7 23:10:04 | 显示全部楼层
短路有轻微短路和严重短路之分,并非是只有0欧姆才叫短路。我的理解是:电路中因为负载阻值低于正常工作时的阻值,而引起的负载电流过大,以至於整个电路不能正常工作,这就是短路。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
网络仓鼠 + 1 正解了

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-1-8 01:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源………………
 楼主| 发表于 2017-1-8 01:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
大葱战将 发表于 2017-1-7 23:10
短路有轻微短路和严重短路之分,并非是只有0欧姆才叫短路。我的理解是:电路中因为负载阻值低于正常工作时 ...

那轻微短路可以为之多少電阻值为之短路?