电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5265|回复: 4

空调单独试外机为啥细管不吸气

[复制链接]
发表于 2017-1-7 13:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2017-1-7 19:46 编辑

一台空调单独试外机,里面有氟利昂锁住了,只给压缩机供电粗阀门能吸气,然后给电磁阀供电,相当于制热,按道理细管吸,但是明显没什么吸力,感觉不对劲,连上铜管内机试机,制冷制热正常,后来又单独试外机,发现明明制冷,但是粗阀门排气,细阀门也排气,给电磁阀供电,相当于制热,单独试外机,还是两个都排气,就纳闷了,难道是刚刚阀门口聚集了氟利昂还没来得及吸回去所以不吸气还是排气,有时候发现刚压缩机还启动不了,大电流,难道是焖气了,无法启动,于是给空调外机静放两天,今天试机压缩机还是嗡嗡启动不了,多试了几次可以了,今天特地先试了外机制热看能不能细管吸气,发现细管还是排气,奇怪了,不知道谁能帮我解答下,谢谢
发表于 2017-1-7 14:02:33 | 显示全部楼层
四通阀是靠压力推动的。单独试外机四通阀是不能切换的。
发表于 2017-1-7 14:58:22 | 显示全部楼层
(一台空调单独试外机,里面有氟利昂锁住了)
搞不懂你氟利昂锁住了单独试外机,要么放光制冷剂单独试室外机,要么连接内机试。
发表于 2017-1-7 15:53:05 | 显示全部楼层
没有事了折腾着玩吧,你给四通阀供电了,粗管变排气,只有那么一点容积,而吸气侧是整个散热器,不把F放了是试不出来吸气的。
发表于 2017-1-7 18:36:50 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-1-7 14:02
四通阀是靠压力推动的。单独试外机四通阀是不能切换的。

四通阀是靠压力推动的。单独试外机四通阀是不能切换的。顶你,有道理。