接修一台大金风管机,线控器显示故障代码“U2”,为电源电压异常。实测三相电压正常。之前运转正常,不存在反相可能。
图片15.jpg
故障应该在电源电压取样电路,拆开机壳,发现单独一块儿小板子是电压取样作用。测量滤波后电压2.7V左右,不正常。断电后,拆下小板测量二极管发现其中一只不正常,拆下来检测,已断路。
图片12.jpg
从旧板上拆下一只换上去,测量阻值正常了。装上试机,故障代码消除,空调正常运转。
正常时小板滤波后电压5.2V。