电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 丢失了笑容

内机管路进水怎么办

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-7 08:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
xuyoushui 发表于 2017-1-6 08:19
这是保温管和铜管之间的雨水吧,只要没进管内,不用管它,运种情况我们移机经常碰到。

是管内有水 管头60公分左右
 楼主| 发表于 2017-1-7 08:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
新阿东 发表于 2017-1-6 08:49
管路里是进不去水的,一般是包装层里的水分,再仔细看看

是管内有水,我也是莫名其妙,第一次碰到
 楼主| 发表于 2017-1-7 08:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
新阿东 发表于 2017-1-6 08:49
管路里是进不去水的,一般是包装层里的水分,再仔细看看

是顺着保温棉进到管口的
 楼主| 发表于 2017-1-7 08:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2017-1-6 08:39
应该不是管内有水吧,看看保温层是湿的不

保温层是湿的又有什么关系,都说是管内流出的水,管内管外谁都分得出来
发表于 2017-1-7 09:53:31 | 显示全部楼层
丢失了笑容 发表于 2017-1-7 08:59
保温层是湿的又有什么关系,都说是管内流出的水,管内管外谁都分得出来

那就用氟冲呗
发表于 2017-1-7 10:05:22 | 显示全部楼层
内机没有接口超上或没泡在水里,里面不可能有水的,如楼上所说仔细观察下其它原因
发表于 2017-1-7 10:34:08 | 显示全部楼层
接水盘的水怎么会到系统里?还是先把原因搞清楚再动手吧!
发表于 2017-1-7 18:56:16 | 显示全部楼层
把六个的管子接到R22氟罐上,开阀门一吹就好,装好再抽真空就行了。
发表于 2017-1-8 16:11:49 | 显示全部楼层
空调正常使用中,内机管路内是不会有水的,只要在你拆机收氟的时候,空调内有氟,就不是管路里的水。有一种可能是,管外夹层的水,流到包扎口塑料袋,在运输移动中,反流到管路中。此时,不要用氮气吹,因为,水不但吹不干净,反而会被吹进内交换器。有一种方法教给你,就是把所有的保温层脱光,用火焊顺着管子烤一遍。水分会被全部逼出来。多年的经验,分享一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 23:41 , Processed in 0.054097 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.