楼主: sch_0108

餐厅排风机2.2kw的新电机没过五分钟就坏了

  [复制链接]
发表于 2010-9-8 13:29:56 | 显示全部楼层
不是假货,就是电源问题。
发表于 2010-9-13 20:32:51 | 显示全部楼层
是不是接线错误  应该星接的接成角接  三五分钟就会烧毁的
发表于 2010-9-13 21:49:03 | 显示全部楼层
很明显是接错线了,接的是三角形的吧?2.2的Y启动就可以
发表于 2010-9-14 18:41:13 | 显示全部楼层
打开看看就知道是否缺相  一是电源缺相  二接线错造成的缺相
发表于 2010-9-30 00:22:48 | 显示全部楼层
缺相
电压不符
电机质量问题
发表于 2013-3-22 22:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
缺相,线路有问题,还有电机质量。
发表于 2013-4-24 23:53:06 | 显示全部楼层
原电机怎么坏就不说呢,
发表于 2013-4-24 23:56:20 | 显示全部楼层
新电机,风力,流速。够不够。因为什么坏的。
发表于 2013-4-25 07:52:59 | 显示全部楼层
这个 有可能 是角接造成的  我也修过一个  说新的 5分钟不到就全烧   当我 下完事 准备在接线柱上引线的时候  惊呆了   竟然是 角接   也是2.2-2的  你们说新鲜不
发表于 2013-4-29 22:33:37 | 显示全部楼层
回个帖先,缺相的原因最大了