定量加佛咋加不进去啊,具体改怎样定量加。

[复制链接]
发表于 2017-1-4 12:12:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
先说说我的操作,大家给参谋参谋,抽完空先加气体制冷剂,至平衡压力,等三分钟开机应为是冬天拔了四通阀线圈,压缩机外风机同时开启,加了十来分钟称上的佛没咋少低压压力还是平衡压力越为0.7左右,外机丝丝的响,低压管一点佛也不往里吸,转到制热模式装上四通阀有嗒的一声,转了几分钟高压一点也没往高里来,还是0.7兆帕,心想完了是不是传说中的压缩机或四通阀串气,没办法和用户解释一番,收兵了,一看称除了抽完空顶进的佛,一点制冷剂也没少。那位师傅不吝指点指点,在此先谢过了,加佛前找了漏点。
发表于 2017-1-4 12:19:52 | 显示全部楼层
如果确定加氟管的顶针顶通(跟系统连接)压缩机正常运行,就有可能是四通换向阀串气了!
发表于 2017-1-4 12:23:41 | 显示全部楼层
如果确定压机启动了,那剩下的应该是顶针没有顶开单向阀,如不然就算四通阀串气 压力也不会一点变化没有。
发表于 2017-1-4 12:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀串气!
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
顶针阀没问题因为头开机加佛0.7兆帕,压缩机回气凉,排气管有温度,大家定量加佛都是怎样操作的能否讲下
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
顶针阀没问题因为头开机加佛0.7兆帕,压缩机回气凉,排气管有温度,大家定量加佛都是怎样操作的能否讲下
发表于 2017-1-4 12:46:25 | 显示全部楼层
‘...抽完空先加气体制冷剂,至平衡压力...’
谁教你在真空状态下追加气体冷媒的,在真空状态下直接追加液态冷媒。
发表于 2017-1-4 12:52:34 | 显示全部楼层
宽哥123321 发表于 2017-1-4 12:30
顶针阀没问题因为头开机加佛0.7兆帕,压缩机回气凉,排气管有温度,大家定量加佛都是怎样操作的能否讲下

是否整机抽真空?抽了多长时间?
发表于 2017-1-4 13:34:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-1-4 13:57 编辑

压力表链接在大伐口看空调管道系统压力,
(空调停机状态下,系统内有残留的制冷剂)有压力指示, 说明顶针处于打开状态。
么有压力指示 说明顶针没有打开(压力表和系统不通)

在确认压力表和系统已通,接好真空泵抽空 30分钟,
空调打在制热模式、拔了四通阀供电插头,定量加制冷剂

(要是你的技术相当过关)你也可以采用经验法加注










发表于 2017-1-4 13:41:22 | 显示全部楼层
抽真空完毕,称重加液体不应该加气体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 23:24 , Processed in 0.079475 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表