  1、调试时制冷空调系统局部效果不好。形成原因:

  1)系统有异物堵塞。

  2)系统设计局部不合理且不能正常调节。

  改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。

  2、水泵动转时其振动和噪音均较大。形成原因:

  1)设备本身联轴器轴向、径向偏差大。

  2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。

  3)水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。

  改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件。更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。

  3、冷水机组制冷量达不到额定值。形成原因:

  1)冷却塔水温达不到规定的降温参数。

  2)水泵出力不足。

  3)冷凝器隔离垫错位而无法降温。

  4)冷凝器中管道有堵塞。

  改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。清除管道中的异物、检查冷凝器隔离垫是否错位。

  4、冷凝器制冷机排气压力过高。形成原因:

  1)冷却水量不足。

  2)冷凝器传热管中结垢严重。

  3)冷却水温过高。

  4)系统中空气过多。

  改进措施:维修冷却塔,冷凝器传热管进行清洗,排除系统中的空气。

  5、制冷空调机组运行时严重结霜。形成原因:

  1)回风过滤器堵塞。

  2)风机皮带松动后排风量不够。

  3)回风阀开启过小。

  改进措施:清洗回风过滤网,调整风机皮带。调整回风阀的大小。