电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1386|回复: 1

制冷空调系统调试时常见问题

[复制链接]
发表于 2017-1-3 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
 
  1、调试时制冷空调系统局部效果不好。形成原因:

  1)系统有异物堵塞。

  2)系统设计局部不合理且不能正常调节。

  改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。

  2、水泵动转时其振动和噪音均较大。形成原因:

  1)设备本身联轴器轴向、径向偏差大。

  2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。

  3)水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。

  改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件。更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。

  3、冷水机组制冷量达不到额定值。形成原因:

  1)冷却塔水温达不到规定的降温参数。

  2)水泵出力不足。

  3)冷凝器隔离垫错位而无法降温。

  4)冷凝器中管道有堵塞。

  改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。清除管道中的异物、检查冷凝器隔离垫是否错位。

  4、冷凝器制冷机排气压力过高。形成原因:

  1)冷却水量不足。

  2)冷凝器传热管中结垢严重。

  3)冷却水温过高。

  4)系统中空气过多。

  改进措施:维修冷却塔,冷凝器传热管进行清洗,排除系统中的空气。

  5、制冷空调机组运行时严重结霜。形成原因:

  1)回风过滤器堵塞。

  2)风机皮带松动后排风量不够。

  3)回风阀开启过小。

  改进措施:清洗回风过滤网,调整风机皮带。调整回风阀的大小。

空调制冷网
   
发表于 2017-1-3 16:33:27 | 显示全部楼层
冷热水循环系统的空调
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:55 , Processed in 0.046800 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表