空调制热马上出风是怎么了,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-4 09:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2017-1-3 23:36
想得到理想中的答案,首先要把品牌类型、规格型号、初检数据等基本工况情况,都一一阐述清楚。只言片语 ...

阀门堵帽漏,没定量加,怕四通阀问题,品牌长虹定频35的,管温16k,大概10度测的,四通阀室内没电,可以制冷,外机启动,,都动
发表于 2017-1-4 10:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是个聪敏的用户
发表于 2017-1-4 12:30:27 | 显示全部楼层
caichuang 发表于 2017-1-4 09:30
阀门堵帽漏,没定量加,怕四通阀问题,品牌长虹定频35的,管温16k,大概10度测的,四通阀室内没电,可以 ...

“阀门堵帽漏”是阀门芯橡皮老化,更换阀门顶针、一劳永逸。
“四通阀室内没电”检查电控部分继电器、2003驱动器前后级电信号情况。
    怀疑四通阀问题,开制热模式,通断四通阀线圈电源,能听到先导阀移动的“嗒嗒”声音,及四通阀主滑阀换向的声音;手摸四通阀四根连接管,必须是两根高温、两根低温,如果温差不大应该串气了。
    长虹的内管温多大,我不大清楚,自己看一下管温的分压电阻阻值,基本能知道管温是多大的。热敏电阻在环境温度10℃情况下测量,阻值大约是25℃情况的两倍。
    比如10℃测量:5K...10K    10K...20K   15K...30K  ......
如果你没搞过维修的话,建议你先请师傅维修,对师傅客气一点,跟着学习一下。
发表于 2017-1-4 13:41:40 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2017-1-3 23:01
感觉你不是一般的变态

啥玩意儿;小妹妹讲些啥子嘛;朕哪有;朕性取向很明确;鲜嫩多汁最喜欢咯
发表于 2017-1-4 13:43:18 | 显示全部楼层
建议查内管温
发表于 2017-1-4 14:07:54 | 显示全部楼层
08322512231 发表于 2017-1-4 13:41
啥玩意儿;小妹妹讲些啥子嘛;朕哪有;朕性取向很明确;鲜嫩多汁最喜欢咯

神经病这里是维修技术版,不是游乐场,特殊爱好请往别处。
发表于 2017-1-4 14:55:58 | 显示全部楼层
楼主是一点都不懂,给你说了你也未必能听懂。。。
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2017-1-4 12:30
“阀门堵帽漏”是阀门芯橡皮老化,更换阀门顶针、一劳永逸。
“四通阀室内没电”检查电控部分继电器、20 ...

行,谢谢老师傅,我大概知道点是啥问题了,明天先换个5k的管温,不行的话在把板子拆下先看看,
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-1-4 13:43
建议查内管温

谢谢师傅,我先换个5k的管温。不行再拆板子
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
大武制冷 发表于 2017-1-4 14:55
楼主是一点都不懂,给你说了你也未必能听懂。。。

除了电路板,别的知道沙子大点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:22 , Processed in 0.055490 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表