电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 向阳维修1

约克风管机YBOH30E 报E5

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-5 09:11:25 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2017-1-3 19:47
e5.是室内管温开路或短路。

你查的是家用机的代码,不是风管机的
 楼主| 发表于 2017-1-5 09:14:05 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-1-3 20:22
E5,低压保护,或者电加热超温报警,这系列故障码有点乱,往这个方向找吧

这款机型没有电加热,低压开关通路,取消低压开关以后试机,故障依旧
发表于 2017-1-5 09:57:46 | 显示全部楼层
向阳维修1 发表于 2017-1-5 09:10
我查故障代码是低压保护,加了点氟试试,没效果

你查查低压保护相关的电路啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:23 , Processed in 0.042061 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表