冷库排管热氟化霜怎么连接 有会的大神帮忙

[复制链接]
发表于 2017-1-2 19:08:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我想给排管冷库安装热氟化霜  ,哪位大神可以给我指导一下  谢谢啦
发表于 2017-1-2 19:21:14 | 显示全部楼层
我对冷库不懂,应该不可以。
如果可以,估计跟空调一样增加一个四通换向阀!
发表于 2017-1-2 22:29:52 | 显示全部楼层
排管库化霜?这个做不到。最起码我没听说过。个人见解,也许我孤陋寡闻。仅供参考。
发表于 2017-1-3 04:42:31 | 显示全部楼层
热氟化霜,专业上称热泵化霜,是化霜方式的一种。即利用压缩机的排气转换向蒸发排管即可,2楼说得不错,就像家用热泵空调化霜的原理一样,冷库系统可在排气管和吸气管上加设截止阀或电动阀(电磁阀类)转换。
发表于 2017-2-6 15:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
听老师说过,要两个冷库,当其中一个冷库要化霜时。另一个冷库的冷凝器关闭,把要化霜的蒸发器当冷凝器来用
发表于 2017-2-6 18:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
买几个大w数灯放里面,或者买几个小太阳,不就好了
发表于 2017-2-6 23:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-7 23:39:34 | 显示全部楼层
大的四通阀估计很贵,建议自己拿几个电磁阀转换一下
发表于 2017-2-8 11:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
热氟化霜。进1在油分,冷凝器,中间加三通分口到膨胀阀,冷库排广,中间。这一路毙须加电磁阀或珠阀。贮液器电磁阀毙须在配电箱单接。在换个化霜温控表,大功告成
发表于 2019-1-5 15:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-1-2 22:29
排管库化霜?这个做不到。最起码我没听说过。个人见解,也许我孤陋寡闻。仅供参考。 ...

南京的师傅!这个排管库热氟充霜完全可以做到,三通阀(空调用的是四通阀)+二通单向阀+时序控制器或时间继电器(轮流控制三通阀线圈通电,这是针对压缩机大于五匹多路排管库)。上个图你们看看吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 03:36 , Processed in 0.044663 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表