楼主: lonly20000

格力风管机出风量很小

[复制链接]
发表于 2017-1-2 18:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
除了电容外,风管机有低,中,高静压之分别
发表于 2017-1-2 19:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
看一下出风囗,有一帆布接到出风口没有,或者是帆布在风囗那团着呢,再就是帆布没接到位等等。
发表于 2017-1-2 20:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
支持11楼的说法,还有装璜时堵了!
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:58:22 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2017-1-2 18:53
除了电容外,风管机有低,中,高静压之分别

低,中,高静压之分别这个分别具体体现在什么方面呢?
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:02:39 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2017-1-2 18:53
除了电容外,风管机有低,中,高静压之分别

还有,风管机有低,中,高静压之分别.不会让我和朋友家的出风情况不同啊,因为我们机型是一样的。对了,电容的关系会怎么影响?请赐教?~
发表于 2017-1-2 22:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
出风口的设计是不是一样(跟朋友的)
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:48:46 | 显示全部楼层
糖不森先生 发表于 2017-1-2 22:41
出风口的设计是不是一样(跟朋友的)

一摸一样,因为我们房子户型一样,房子面积也不大,装风管机就一个地方合适,所以都只会装同一地方
发表于 2017-1-2 23:02:19 | 显示全部楼层
开通风模式,试一下风速是否变化
发表于 2017-1-3 07:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果电容容量变小了,风量也会变小
发表于 2017-1-3 07:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
新空调应该不是电容的问题,多数是内风机插件接的是低风速,可以拆掉进风口挡板看到,如果是 把内风机插件插到高风速插件上就可以了。