带电子膨胀阀的变频机,化霜时并不切换四通阀,仍是制热状态,只不过开大膨胀阀化霜,类似制冰机化冰。这时内机只减小风量,还有热风。
发表于 2018-2-7 20:19:17 | 显示全部楼层
TC581234785 发表于 2018-2-7 15:40
带电子膨胀阀的变频机,化霜时并不切换四通阀,仍是制热状态,只不过开大膨胀阀化霜,类似制冰机化冰。这时 ...

真的假的,空调在制热状态下居然能化霜
发表于 2018-7-23 00:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个详细点吧,不过好像一般用不大到
发表于 2018-12-22 00:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
TC581234785 发表于 2018-2-7 15:40
带电子膨胀阀的变频机,化霜时并不切换四通阀,仍是制热状态,只不过开大膨胀阀化霜,类似制冰机化冰。这时 ...

有见识,老师傅,这种制热运行状态不改,尽量减小内机风量,使高压压力升高加之电子膨胀阀开度加大高低压差变小,蒸发压力也会升高蒸发温度随之升高,蒸发温度高于0℃外机的霜就开始融化了。不过这种化霜如果天气寒冷外机结霜厉害的话,恐怕化霜持续时间很长,影响制热效果