电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2331|回复: 10

关于冬季空调治冷运行问题

[复制链接]
发表于 2017-1-1 21:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工厂内室内用10P柜机,室温常年30℃以上,因此空调一年四季都需要24小时制冷运行。其中8台春兰RF28W/F 10P空调在今年入冬温度下降后都出现室外机所有的粗管子、分离器、压缩机严重结冰及室内机热交换结冰问题,请问各位师傅是否碰到同类问题,还有哪位师傅有春兰RF28W/F 10P空调的室内外机主板电路图能给提供一下。。
发表于 2017-1-1 21:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
你检查的过程看了吗?不是所有的结冰都是电路的问题的
发表于 2017-1-1 21:27:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-1-1 21:31 编辑

你要电路图,你觉得是电路出问题了,
才出现室外机所有的粗管子、分离器、压缩机严重结冰?????

据我知道,论坛里的师傅,处理这问题 大多数都不要电路图
发表于 2017-1-1 21:52:08 | 显示全部楼层
主板电路都差不多,看看过滤网脏不脏,翅片脏不脏,风扇转速够不够,看看电流正常不正常,氟够不够
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:06:15 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-1 21:27
你要电路图,你觉得是电路出问题了,
才出现室外机所有的粗管子、分离器、压缩机严重结冰?????
据 ...

结冰和电路应该没关系,想看一下电路图全面了解了解
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:06:27 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-1 21:27
你要电路图,你觉得是电路出问题了,
才出现室外机所有的粗管子、分离器、压缩机严重结冰?????
据 ...

结冰和电路应该没关系,想看一下电路图全面了解了解
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:06:48 | 显示全部楼层
结冰和电路应该没关系,就是想看一下电路图全面了解了解
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:12:51 | 显示全部楼层
514435797 发表于 2017-1-1 21:52
主板电路都差不多,看看过滤网脏不脏,翅片脏不脏,风扇转速够不够,看看电流正常不正常,氟够不够

过滤网、翅片都清了,风扇转速可以,天气冷就结冰。就想问下冬季空调开制冷而且不间断运行,室内外温差在25℃左右,是不是这种想象正常。
发表于 2017-1-3 15:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
缺佛了,加氟就好
发表于 2017-1-4 09:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个天气开制冷,不由得不结冰,找电路图没啥帮助。关键点,如何控制外风机风速,或控制外风机通风量,加装压控开关,这个技术要求很高,需查资料,改装调试,最好有老司机指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:22 , Processed in 0.099656 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表