求传感器阻值

[复制链接]
发表于 2016-12-31 23:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台32志高空调冬季制热时外机老是结霜满满的,同一个地方同样的天气别的机器都没有结霜,这应该是不会自动化霜了吧,怀疑是管温传感器的事,测了一下管温传感器阻值是8K,不知道这个传感器原来的阻值是多大的,在传感器没标注阻值的情况下怎样判断传感器的阻值
发表于 2017-1-1 07:03:28 | 显示全部楼层
请注意下述几点:
①用电吹风加热感温头,然后用万用表测量感温头的阻值有没有变化;
②用外用表打到对应的阻值档上量一下,若阻值无穷大则说明传感器损坏;
③用打火机烧,然后降温,测试空调是否启动或者停止。还有测试阻值,有10欧的,20欧的,一般传感器上边有标示;不过这个测试温度要求是室温,因为温度不同阻值变化,大约在15-20度之间测试才是最准的。
  ④空调温度传感器损坏后阻值的确定和变通代换   
     常见的空调,温度控制都是由微处理器 (CPU) 控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作。显示不正常的代码。   由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定;就是同一品牌,小同型号,其阻值不一定相同。 CPU 控温接口电路和控温的原理 ( 示意图如图 1, 略 ) 。温度传感器采用的是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时阻值减小。相反温度降低时阻值增大。 CPU 内部与温度传感器接口是一个运放比较器,例如空调室温、管温传感器比较器的负端取样电压为 CPU 电源电压的 1 / 2 ,也就是 2.5V 。外围电路由 RT1 和 RT2 、 R1 和 R2 构成分压电路,且以常温 25 ℃为基准,也就是 25 ℃时, RT1=R1 、 RT2=R2 , A 、 B 点电压为 2.5V 。有些电路设有 R3 、 R4 主要起缓冲作用。当环境温度升高时 RT1 阻值减小, A 点电压上升,比较器输出一差压,经 CPU 内部一系列处理,去控制内外机运行状态。   还有部分大型空调、变频空调外机控制板,温度传感器 ( 如压缩机排放传感热敏电阻和化霜传感热敏电阻 ) 接口的取样电压不是 2.5V ,而是 1 / 4 电源电压 ( 也就是 1.25V) ,必须使温度传感器的阻值是下偏置电阻的 3 倍,才符合电路设计要求。   这样, A 、 B 两点电压在常温 25 ℃时 ,RT1 阻值为 250k Ω ( 排气热敏电阻耍大 ) ,下偏置电阻 R1 定为 82k Ω,同理:化霜热敏电阻 RT2 为 10k Ω.下偏置电阻 R2 为 3.3k Ω。   有人认为“看下偏置电阻确定热敏电阻的阻值”,对于图 1 电路是可行的,但当分压比不同时,就不成立了   其实确定热敏电阻阻值有一种方法特别简单.选一只 50k Ω电位器和一个热敏电阻通用插头.为了方便,之间用一米多长导线连接好,拔下有故障的热敏电阻,插上通用插头,给空调上电,用万用表 5V 挡测试电位器两端子的电压,慢慢转动电位器手柄,当电压为 2.5V 时,停止转动,此时电位器的阻值就是热敏电阻当时的阻值。参考当时的环境温度.例如:环境温度 30 ℃左右,实测阻值为 8k Ω,参考温度曲线,那么该温度传感器阻值为 10k Ω。如果是排气传感器.电压应为 1.25V 时动作.把电位器换为 470k Ω即可.方法相同。   在维修中手头上住住只有常用的 5k Ω和 10k Ω的热敏电阻,对于 15kQ 、 20k Ω和 50k Ω的代换,那只能暂作变通代换,其方法有二。第一种方法:可靠、对运行参数影响不大,即准备几只 5k Ω和 10k Ω的固定电 5 且,将热敏电阻和下偏置电阻一起换。   例如一台原装大金 FVl25DAV1 空调。内机管温热敏电阻特性曲线不良,压机工作几分钟停机.经确定其阻值为 20k Ω,因手头只有 10k Ω配件,用 10k Ω热敏电阻代换原 20k Ω热敏电阻,将下偏置 20k Ω碳膜电阻换为 10k Ω固定电阻后整机工作正常。  
 楼主| 发表于 2017-1-1 09:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
3106185359 发表于 2017-1-1 07:03
请注意下述几点:
①用电吹风加热感温头,然后用万用表测量感温头的阻值有没有变化;
②用外用表打到对 ...

我换了个10K的管温传感器,现在可以化霜了,就是化霜不彻底,还剩一点没化完就开始制热了,这是怎么回事了
发表于 2017-1-1 09:53:45 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2017-1-1 10:09:43 | 显示全部楼层
化霜 不彻底 周涛老师 说过  电阻过大 会造成 化霜开始超前  化霜结束滞后  你的现象 反过来看就是 电阻小了 造成 化霜不彻底!   不知道我说的对不?我小学徒 刚开始学习!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +1 收起 理由
西安周涛 + 1 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-1-1 11:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
换大点阻值的就OK,还有一个简单方法把管温头抜出,扎在细管上,立马见效,拿钱走人。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:26 , Processed in 0.079529 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表