大家都是怎样检漏的,一台空调制冷剂泄漏找不到漏点。

[复制链接]
发表于 2016-12-31 22:14:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拆几,用空气打2.2兆帕,用海绵沾洗涤灵检查外机内机链接衲子,三个阀门芯,外机目测没有油渍,保压几天压力降到0.5,就是找不到漏点,大家都是怎样查漏点的讲讲吧。
发表于 2016-12-31 22:30:07 | 显示全部楼层
放到水箱里。周老师讲过这方法
发表于 2016-12-31 22:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
我是直接压到3
发表于 2016-12-31 22:51:29 | 显示全部楼层
向各位学习了
发表于 2016-12-31 22:53:29 | 显示全部楼层
还有连接管、内外机
发表于 2016-12-31 22:58:36 | 显示全部楼层
内机无油渍,外机无油渍,接头无油渍,就是连接管了
发表于 2016-12-31 23:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
工服没到。在连接管,分开打压
发表于 2016-12-31 23:30:40 | 显示全部楼层
检漏基本也就是用你这个方法,检漏这个工作是既简单也很难的一个工作,有条件的,对于难检得出的漏点,泡水确实是个好办法
发表于 2016-12-31 23:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
连接管检查下
发表于 2016-12-31 23:48:11 | 显示全部楼层
连接管坏了吧  打压放水槽里捡漏效果最好