楼主: 刘华兵

隧道110千瓦空压机重修后的疑问,望高手指点

[复制链接]
发表于 2016-12-31 20:27:48 | 显示全部楼层
控制柜出问题了,还延时不够。
发表于 2016-12-31 20:27:53 | 显示全部楼层
如果有条件,你临时用软启动,空载试一试
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2016-12-31 20:23
检查交流接触器,星型转三角型线路

我就是对控制线路不太懂啊,所以搞成这样,工地的电工就更别说了!空载星三角启动正常我想接触器应该是问题不大吧
发表于 2016-12-31 20:35:57 | 显示全部楼层
刘华兵 发表于 2016-12-31 20:30
我就是对控制线路不太懂啊,所以搞成这样,工地的电工就更别说了!空载星三角启动正常我想接触器应该是问 ...

    不用说这是缺相问题,用万用表查不出问题的,在软线部分和电气柜接头反复检查,最好换一个地方试试。
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2016-12-31 20:26
要求电工检查空气压缩机的轻载启动控制部分。如果重载封闭启动,电机会堵转,时间稍长烧毁。

用手能转动压缩机轴,而且比较灵活,重载轻载这个怎么调整?
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2016-12-31 20:35
不用说这是缺相问题,用万用表查不出问题的,在软线部分和电气柜接头反复检查,最好换一个地方试试。 ...

我就打算把电机装在一个正常空压机那里去试
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-12-31 20:27
控制柜出问题了,还延时不够。

星三角时间有10s左右
发表于 2016-12-31 20:41:07 | 显示全部楼层
刘华兵 发表于 2016-12-31 20:39
我就打算把电机装在一个正常空压机那里去试

我有百分之九十的把握,请将结果告诉我。
发表于 2016-12-31 20:45:02 | 显示全部楼层
刘华兵 发表于 2016-12-31 20:40
星三角时间有10s左右

10s太少,按30s。
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
正宗时来运转 发表于 2016-12-31 20:26
110kw的空压机,只要是活塞的,即便反转,好像也没啥影响。
电流符合就行。
按理在额定负载下,才会54个 ...

有一个现象是星三角一切换时电压骤降
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 20:56 , Processed in 0.056774 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表