隧道110千瓦空压机重修后的疑问,望高手指点

[复制链接]
发表于 2016-12-31 19:46:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间修了个110千瓦的空压机线圈,装上去星三角切换的时候就故障停机了。启动了六七次结果电机烧了,后来又从新修了,这次没有接负荷,空载试机一切正常,星三角能正常切换,电流54安左右,但是一连接空压机机头就不行了,星三角切换的时候又停机,没有箭头指示转向,如果是反转了会出现这种情况吗?!第一次烧了时查了面板故障记录是电压过低,不工作时测了电压正常有380,有没有大神指点下,本人对控制线路不太懂
发表于 2016-12-31 19:57:43 | 显示全部楼层
反转了,也不会出现这种情况。
控制电路出问题,是电工的事,你只要是保证绕组没问题就行
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
因为接负荷启动时我没在现场,我就担心如果他们反复那样启动把我线圈烧了就麻烦了,到时又一口咬定是我线圈没搞好
发表于 2016-12-31 20:07:00 | 显示全部楼层
110千瓦,还不用变频?我化工厂110千瓦都是额定电压10000万伏的变频启动,从5赫兹到20赫兹要3分钟时间

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
pjh1968 -1 有哪吗高电压的变频器吗?

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-12-31 20:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
hankaifeng 发表于 2016-12-31 20:07
110千瓦,还不用变频?我化工厂110千瓦都是额定电压10000万伏的变频启动,从5赫兹到20赫兹要3分钟时间

没有变频器,变压器出来过电房,再拉一根线出来接空压机,简单的星三角启动
发表于 2016-12-31 20:21:29 | 显示全部楼层
刘华兵 发表于 2016-12-31 20:12
没有变频器,变压器出来过电房,再拉一根线出来接空压机,简单的星三角启动

电机功率太大,额定电压还太低,负载还不小,星角启动,对整个系统冲击都不小。如果轴承什么的再维护不到位,烧电机很正常
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
hankaifeng 发表于 2016-12-31 20:21
电机功率太大,额定电压还太低,负载还不小,星角启动,对整个系统冲击都不小。如果轴承什么的再维护不到 ...

轴承换了新的,现在的问题就是根本启动不了
发表于 2016-12-31 20:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
检查交流接触器,星型转三角型线路
发表于 2016-12-31 20:26:37 | 显示全部楼层
要求电工检查空气压缩机的轻载启动控制部分。如果重载封闭启动,电机会堵转,时间稍长烧毁。
发表于 2016-12-31 20:26:58 | 显示全部楼层
110kw的空压机,只要是活塞的,即便反转,好像也没啥影响。
电流符合就行。
按理在额定负载下,才会54个电流。
空载时要小一些吧。
另外要注意电源容量。
启动后总线压降大不大?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-4 16:42 , Processed in 0.061893 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表