楼主: lixing01

大金5匹嵌机工作15分钟左右停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-31 11:52
你可以先判断一下电子膨胀阀是否正常工作?正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是 ...

如果两面都是冷的呢?是堵了还是没打开?我记得外机上电的时候听到膨胀阀动作的声音
发表于 2016-12-31 13:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-31 18:55:05 | 显示全部楼层
上电膨胀阀复位,有类似哒哒,滋滋的声音,是正常的。你买的压缩机是正品吗,是不是从售后哪的货。制热气管(粗管)压力上升才对。压缩机有没有反相。四通阀有没有卡阻。
发表于 2016-12-31 20:20:31 | 显示全部楼层
如果新换的压缩机没问题,膨胀阀堵的可能性非常大,一般这么大的制冷系统,四通阀不太会堵。
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是大金的翻新压缩机,所以我就担心是压缩机不行。压缩机测电流还偏低,正常8.2现在开机电流在7.5-8.5之间
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-12-31 18:55
上电膨胀阀复位,有类似哒哒,滋滋的声音,是正常的。你买的压缩机是正品吗,是不是从售后哪的货。制热气管 ...

压缩机是大金的翻新压缩机,所以我就担心是压缩机不行。压缩机测电流还偏低,正常8.2现在开机电流在7.5-8.5之间
 楼主| 发表于 2016-12-31 21:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2016-12-31 20:20
如果新换的压缩机没问题,膨胀阀堵的可能性非常大,一般这么大的制冷系统,四通阀不太会堵。

关键是膨胀阀要是堵的话制热压力又为何会降到11个压力呢?膨胀阀要是堵的话应该是制热压力偏高吧。
发表于 2016-12-31 21:34:50 | 显示全部楼层
lixing01 发表于 2016-12-31 21:19
关键是膨胀阀要是堵的话制热压力又为何会降到11个压力呢?膨胀阀要是堵的话应该是制热压力偏高吧。

制热时候主膨胀阀起着节流,外机蒸发器蒸发制冷剂用的,就算是堵了,也会压力偏高。相当于细管阀门没有打开一样的节奏。你要是压力表在粗管的位置,压力下降。估计是四通阀问题比较大。
发表于 2016-12-31 22:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
大金的四通四通阀极少遇到坏的, 查单向阀 或者哪里堵了吧
发表于 2016-12-31 22:49:18 | 显示全部楼层
压缩机直接过热保护,压力逐渐降低,说明堵了或许有漏点没有制冷剂返回压缩机降温,可以分别从两个方向释放制冷剂,看看能不能解决。还有检查压机绕组。先解决简单的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:31 , Processed in 0.054905 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表