大金5匹嵌机工作15分钟左右停机

[复制链接]
发表于 2016-12-31 10:33:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-12-31 18:24 编辑

大家帮我分析一下,大金5匹空调换压缩机后压力从16个慢慢降到10个压力,跟着就停机,大概工作十五分钟反反复复的停到后面压缩机直接过热保护,制冷剂R22抽空定量加,加长管子药水也补齐了。而且越加压力越低,拔掉四通阀压力一直降到0
发表于 2016-12-31 10:52:51 | 显示全部楼层
“拔掉四通阀压力一直降”,说明堵了。
发表于 2016-12-31 11:08:08 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2016-12-31 10:52
“拔掉四通阀压力一直降”,说明堵了。

我也是这样认为的,
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
关键是堵在电子膨胀阀上面还是在单向阀上面,会不会是电子膨胀阀开度过低
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2016-12-31 10:52
“拔掉四通阀压力一直降”,说明堵了。

会不会是电子膨胀阀未打开导致呢?还是单向阀堵?如果堵的话制热压力怎么才10个压力?
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
途中还出现过四通阀导不过来,后来还是我敲过来的,也怀疑过四通阀是不是串气,可是看下压力又感觉不对,如果串气拔掉四通阀压力又是负压
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:19:01 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是大家帮我分析下会不会我买的压缩机串气,之前压缩机是漏电。压缩机开了几分钟声音就不对了
发表于 2016-12-31 11:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-31 11:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果两面都是冷的呢?是堵了还是没打开?我记得外机上电的时候听到膨胀阀动作的声音
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:31 , Processed in 0.059239 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表