楼主: 威何宝

格力5P天花机开一会报E6

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-4 17:27:13 | 显示全部楼层
sk2088876 发表于 2017-1-4 13:29
查查三项电源是否缺项,上次修了一台电源缺项也报E6

难道是开过二十分钟过后有一相掉了,每次都一样
发表于 2017-1-4 18:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到过一台这样的,显示的是E9水满保护,刚开始也以为是E6呢。
发表于 2017-1-4 23:27:57 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2017-1-4 17:27
难道是开过二十分钟过后有一相掉了,每次都一样

我只是建议楼主关注一下,那天一开始我也以为是通信故障,可是查到最后竟然是缺项。
发表于 2017-1-5 01:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
绝对不是缺项,换内板应该能解决,解决了记得回来分享经验啊
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:57:32 | 显示全部楼层
jiaxiaofeiai 发表于 2017-1-5 01:17
绝对不是缺项,换内板应该能解决,解决了记得回来分享经验啊

楼上已有同行更换了室内外机板都不可以,就怕担心此机也是这样那就糗大了,好在是办公区,广东气温又高,用的少,就让他们先自己拉闸用吧,我再学习学习
发表于 2017-1-5 12:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2017-1-5 10:57
楼上已有同行更换了室内外机板都不可以,就怕担心此机也是这样那就糗大了,好在是办公区,广东气温又高, ...

哦,变频的定频的,定频有外板?
发表于 2017-1-5 16:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
格力新款R32制冷剂5P天花机外机电控板电源好像是串接在逆向保护器之下的,如果缺相或相序不对会报报E6通讯故障
发表于 2017-1-5 21:52:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:31:41 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-1-5 21:52
通讯线有问题,把两个通讯线当做一个使用,另外一根借地线做通讯线就好了。

谢谢,可以试试,
发表于 2017-1-7 00:07:23 | 显示全部楼层
换线应能解决