格力5P天花机开一会报E6

[复制链接]
发表于 2016-12-30 16:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一客户报障不制热,开机无反应、。上门检查看显示E6,此机室外机型号KFR-120W\SP04-3,内机KFR-120T(1256S)AA-3,2014年7月出厂
故障现象:断电重开待机状态下,一开始数显00,一会出现F3,一分钟后显示室外温度15度,开机,预热后室内机工作,没有开辅热,先查看室外机,各部件都有工作,压机电流三相平衡,8A左右,冷凝器结霜均匀,风扇散热良好,大管很热,初步觉得基本工作正常于是返回室内,室内机效果也0K,但是大概工作二十来分钟后报E6,整机停,查代码含义五花八门,最多的为通讯故障,于是又断电测量两根通讯线正常,各路传感器,管温20K,环温15K,,工作时空调各参数基本正常,但就是有时开个几分钟有时半个来小时就出现有、E6,断电再重来又可以使用,询问客户说今年夏天制冷完全没有问题,制热才出现此现象,我现在怀疑是内机线路板故障,但不确定,格力机参与维修的少,手头又无此相同配件,故上来此请各位大侠批评指导,谢谢
发表于 2016-12-30 17:03:36 | 显示全部楼层
F3 是外机感温包出问题了 你要查外机到内机连接线 或者换线(非电源)
发表于 2016-12-30 17:30:56 | 显示全部楼层
E6  通讯故障、 F3室外环境感温包故障。     不定时出现E6.  我怀疑是通讯干扰。   换一根线试试。  把那根通讯线换掉。  
发表于 2016-12-30 20:47:24 | 显示全部楼层
可能缺雪种
发表于 2017-1-1 20:25:12 | 显示全部楼层
难兄难弟,我也一样啊!我连内外机板子都换了还是解决不了问题,你要是解决了,告诉我一下!谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:49:03 | 显示全部楼层
人在回路 发表于 2017-1-1 20:25
难兄难弟,我也一样啊!我连内外机板子都换了还是解决不了问题,你要是解决了,告诉我一下!谢谢

我现在想换信号线,可是里面外面隔了几间室的,都是暗藏,难度大,会不会是圈住信号线的那个圈有问题呢,
发表于 2017-1-3 22:15:37 | 显示全部楼层
磁环一般不会出问题的吧!而且那个是消磁得,应该是没有关系的!
发表于 2017-1-4 10:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
先检查各插接件,可以明拉一根通讯线试试
发表于 2017-1-4 12:15:49 | 显示全部楼层
天花机5匹,E6通讯故障,红黑连接线,TX RX检查。
发表于 2017-1-4 13:29:00 | 显示全部楼层
查查三项电源是否缺项,上次修了一台电源缺项也报E6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:42 , Processed in 0.059744 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表