求助!!3P柜机外机高过内机15米,管总长20米左右!能不能这样装?还有没有什么技术要求?那个品牌对这样的工况寿命长?
如果这样装要不要做什么工序处理??
感谢

发表于 2016-12-29 20:40:05 | 显示全部楼层
按照规定 外机不允许高过内机,
但是现实中,外机高于内10来米的很常见.........
发表于 2016-12-29 21:02:43 | 显示全部楼层
加回油弯NND腰8个字
发表于 2016-12-29 21:10:07 | 显示全部楼层
制冷剂是什么你没说。根据管长多加些制冷剂是没有问题的。
发表于 2016-12-29 21:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 caish 于 2016-12-29 21:12 编辑

上次一个客户移机前我就跟他说了移机后可能压机会比较容易挂,移机后的数值就跟你的差不多,也格力3p的。后来叫别人移机了。过后一个月打电话说不制冷。上门检查一看压机卡缸了,也可能是凑巧吧
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:18:03 | 显示全部楼层
不怕死 发表于 2016-12-29 21:02
加回油弯NND腰8个字

有听说过回油弯!但具体怎么操作不懂!能否详解???
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:25:03 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2016-12-29 21:10
制冷剂是什么你没说。根据管长多加些制冷剂是没有问题的。

客户要什么品牌还没定!他有这样的安装要求!想问清楚一点、、这样安装问题大不大??
一个小工程、、10多台机要这样装!!销售安装售后都要负责到底!!担心这样会出问题
发表于 2016-12-29 22:26:27 | 显示全部楼层
HUI0520 发表于 2016-12-29 21:18
有听说过回油弯!但具体怎么操作不懂!能否详解???

S横过来的形状
发表于 2016-12-30 07:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
家用吸顶机最大允许落差是20米,商用用的允许50米,家用的柜机这样安装是不行的容易坏,购买机器说明书上一般都是注名了最大安装落差,选择符合你要求的种类购买就可以
发表于 2016-12-30 11:24:25 | 显示全部楼层
这种安装环境,会影响机组寿命。压缩机高于室内机的,垂直高度每7米左右加油提升弯,就是两个U型弯的组合,适当加冷冻油。还有一种方法,可以选用机房专用空调,测回风,上出风,压缩机在室内,落差15米没问题,只是成本稍高,占地面积稍大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:44 , Processed in 0.055208 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表