楼主: 拼搏的路上

今天碰到麻烦的定频空调不知是什么问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-30 15:35:17 | 显示全部楼层
今天制热正常了,系统有水分应该排除了
发表于 2016-12-31 16:16:08 | 显示全部楼层
像这种情况系统没有弗了,压缩机开着系统吸进水分了,造成冰堵了。这种情况我每年都要 修好几个,《系统没有制冷剂,管子漏氟,找到漏点,重新接好,真空泵抽一个小时》,刚开始正常,开个几分钟低压就是负压了。那肯定就是冰堵了。最好的办法就是加个大的干燥过滤器,里面装变色硅胶的那种,串联到系统中,空调开几天再去取掉干燥过滤器,制冷剂也不浪费,还省时省力,这种情况我一般收费很乐观。
发表于 2016-12-31 16:35:17 | 显示全部楼层
海之韵 发表于 2016-12-31 16:16
像这种情况系统没有弗了,压缩机开着系统吸进水分了,造成冰堵了。这种情况我每年都要 修好几个,《系统没 ...

大师,如何串呢?求细说
发表于 2016-12-31 16:49:01 | 显示全部楼层
就是干燥过滤器一头焊6mm的内机公头,一头焊6mm的铜管加纳子扩喇叭口,上到外机出口6mm的角阀上,这样就串联进去了。
发表于 2016-12-31 16:49:24 | 显示全部楼层
zhangcanlican 发表于 2016-12-31 16:35
大师,如何串呢?求细说

就是干燥过滤器一头焊6mm的内机公头,一头焊6mm的铜管加纳子扩喇叭口,上到外机出口6mm的角阀上,这样就串联进去了。
发表于 2016-12-31 16:56:01 | 显示全部楼层
海之韵 发表于 2016-12-31 16:49
就是干燥过滤器一头焊6mm的内机公头,一头焊6mm的铜管加纳子扩喇叭口,上到外机出口6mm的角阀上,这样就 ...

厉害了,效果怎么样呢?一般用多大的过滤器呢?内机公头没买过,居然还能这么弄。佩服
发表于 2016-12-31 16:59:24 | 显示全部楼层
zhangcanlican 发表于 2016-12-31 16:56
厉害了,效果怎么样呢?一般用多大的过滤器呢?内机公头没买过,居然还能这么弄。佩服

用空调那种过滤器吧,这个装置能重复用吗?如果效果好还能重复用那就完美了
发表于 2016-12-31 20:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
可能是油堵,你关了小阀,把油收回了压缩机,然后就正常了,这是我的猜测,不对请指正。谢谢!
发表于 2016-12-31 20:55:25 | 显示全部楼层
zhangcanlican 发表于 2016-12-31 16:59
用空调那种过滤器吧,这个装置能重复用吗?如果效果好还能重复用那就完美了

修冰箱用的那种干燥过滤器,具体你淘宝网上查下,可以更换干燥剂的那种,专治系统有水分。里面变色硅胶可以更换的。价格也不贵。
发表于 2016-12-31 21:01:52 | 显示全部楼层
zhangcanlican 发表于 2016-12-31 16:56
厉害了,效果怎么样呢?一般用多大的过滤器呢?内机公头没买过,居然还能这么弄。佩服

内机公头旧空调上拆一个,不和外机角阀接口一样的吗,还用买吗,6mm的钠子不多的是。英制公制要看你空调接口了,不行割掉换钠子,重新扩喇叭口。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 22:38 , Processed in 0.058835 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表