回收一格力定频3P柜机,工地自己拆了的,阀门啥的都没关电线都是剪刀解决,管子也报废,拉回店里不接外机直接上电,内机滴响一下,按键遥控君无反应,显示屏不显示,上电立马用遥控开机,显示E7,随后遥控失灵,分析风机压缩机四通阀应该不会引起该报警,是不是外机管温环温传感器没接引起的,接上依旧,接上低压开关和零线依旧,断开所有外机连线,接上高压开关和零线故障消失,实践表明高压开关损坏开路,就会引起E7,应急可以短接以验证是否解决故障,没啥技术含量,因为百度搜索案例没找到一样答案的,特公布以避免同行多走弯路!
IMG_20161229_101544.jpg
IMG_20161229_101602.jpg
发表于 2016-12-29 10:22:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-12-29 10:56:35 | 显示全部楼层
这家伙一般人用不起;太费电了;帮主是想怎么脱手
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
08322512231 发表于 2016-12-29 10:56
这家伙一般人用不起;太费电了;帮主是想怎么脱手

姜太公钓鱼,愿者上钩!
发表于 2016-12-29 11:09:49 | 显示全部楼层
高压开关和低压开关分错了吧,等你充好氟后恢复原样就不会再保护了
发表于 2016-12-29 11:20:48 | 显示全部楼层

这家伙一般人用不起;太费电了
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
没有保护,我都没修,只是说这个开关坏,会引起E7
发表于 2016-12-29 11:51:32 | 显示全部楼层
高压开关?是系统管路的高压传感器吗?
发表于 2016-12-29 12:25:51 | 显示全部楼层
多少钱人民币收回来的?
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
兴华电器 发表于 2016-12-29 12:25
多少钱人民币收回来的?

红灰棕RMB不赔钱废品也能值个黄绿棕!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:19 , Processed in 0.063019 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表