各位师傅帮帮忙 春兰定频挂机空调。制热效果差,大半夜外机结满霜

[复制链接]
发表于 2016-12-29 12:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度2、3度,机器运行稳定后如果电加热不开的话內机进出风温差有20度出也就差不多了
发表于 2016-12-29 12:36:44 | 显示全部楼层
切换到制冷模式 看排气温度正不正常  判断压机的好坏
发表于 2016-12-29 13:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
加氟压力可升?
发表于 2016-12-29 13:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
夜空守望者2011 发表于 2016-12-29 12:36
切换到制冷模式 看排气温度正不正常  判断压机的好坏

正常开制热,把內机回风口堵上,看看高压能否升到2.3MP以上也就能试出压机好坏
发表于 2016-12-29 18:33:23 | 显示全部楼层
化霜问题检查管温传感器,再看看外机风速怎样。还是从简单入手不要把问题想复杂了。
发表于 2016-12-29 20:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
今天接修一台春兰35定频机  出风口温度最高25  拆内机无电辅热