各位师傅帮帮忙 春兰定频挂机空调。制热效果差,大半夜外机结满霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:50:04 | 显示全部楼层
想做蜗牛 发表于 2016-12-28 21:30
压机挂了,压机挂了

我同意这样的说法   不像楼上 。  
发表于 2016-12-28 23:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
定量加的氟,高压13压机坏的可能性很大
发表于 2016-12-28 23:31:45 | 显示全部楼层
394609859 发表于 2016-12-28 22:49
那你说咋搞??   大师???

别这样说,大家都是相互学习,什么大师,小诗的.......压力低了,我叫你把制热压力稍微整高点。
发表于 2016-12-28 23:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
新的机器拆回来修,客户没有要你换机?您怎么想到换四通阀,因为什么原因
发表于 2016-12-28 23:36:44 | 显示全部楼层
空调维修,不容易,高空危险还费力,能简单就尽量简单,一切以安全简便为前提维修。一个问题的存在,可能是多个可能的原因,我们尽量先从简单容易下手的地方开始采用排除法来排除故障,.....最后谈好价钱,看心情,万不得已,才大拆大修。
发表于 2016-12-28 23:38:10 | 显示全部楼层
四通阀是不是两热两凉?
发表于 2016-12-28 23:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查在管温是否正常
发表于 2016-12-29 08:53:24 | 显示全部楼层
这样的故障没有必要拆回来,只要压力正常,那就是传感器,电脑板。
发表于 2016-12-29 12:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
室外气温2、3度,那內机回风温度呢?內机回风温度不高的情况下高压也不会高到哪里去的,试机时需环境相对封闭,开放的环境不行哦
发表于 2016-12-29 12:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
你测量温度和电流的时间的多少,正常情况下外机结霜后机器会化霜的,化霜的时候电流会下降,温度也会下降,