           一台新的春兰定频挂机。用户说。白天没事。晚上温度冷了。外机后背结满霜。拆回来试机。定量加氟  环境温度2-3度,制热压力13, 出风口温度21-23.  压缩机电流3.4A。四通阀换了。  制热时四通阀温乎的。  细阀门开90度,故障依旧 ,,真的把我愁死了   。麻烦各位师傅,支支招    谢谢了

压力12

压力12
41.jpg

底部右侧略微结霜

底部右侧略微结霜

四通阀温热

四通阀温热

出风口温度21-23

出风口温度21-23
发表于 2016-12-28 20:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-28 20:37:56 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2016-12-28 20:36
机器只是化霜可能有问题,跟四通阀有什么关糸?

温度都上不来。怎么化霜
发表于 2016-12-28 21:10:39 | 显示全部楼层
查一查管温看看,可能是不自己化霜
发表于 2016-12-28 21:24:37 | 显示全部楼层
真是佩服你,还不知道原因就换这换那,还拆回来。这得收多少呀,客户愿意修吗
发表于 2016-12-28 21:28:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 aoyun3721 于 2016-12-28 21:30 编辑

再加点雪种,压力搞到17,只是搞不懂你为啥要费力拆下来,还要换四通阀?现场10分钟就可以搞定的事
发表于 2016-12-28 21:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
压机挂了,压机挂了
发表于 2016-12-28 21:34:37 | 显示全部楼层
细阀门开90度?啥意思
发表于 2016-12-28 21:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
他想让他再节下流
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:49:09 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2016-12-28 21:28
再加点雪种,压力搞到17,只是搞不懂你为啥要费力拆下来,还要换四通阀?现场10分钟就可以搞定的事

那你说咋搞??   大师???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:26 , Processed in 0.067303 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表