发表于 2016-12-29 19:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
Blue0898 发表于 2016-12-29 18:43
如果冬夏天气温差太多,那你这样属于很过量了,夏天运行起来会频繁出现高压保护。

怎么看出来氟多了,环境温度7度实际高压压力应该是多少?
发表于 2016-12-29 20:23:54 | 显示全部楼层
思创 发表于 2016-12-28 19:11
还好吧!我也觉得氟有点多,我放了一些,大概有1KG左右,不敢再放了

如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上,是出厂状态没调动,从图7看,制冷剂稍微多了一点。只要机体上的霜不再扩大,这点现象不放也没关系。
风冷式冷凝机组,环境温度7度,R22制冷剂,冷凝温度比环温高8~15度,即为15~22度,对应的压力约为0.790~0.963MPa绝压=0.690~0.863MPa表压(高压压力)。
发表于 2017-1-1 23:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习了版主点评
发表于 2017-1-3 13:34:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:50:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-29 20:23
如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上,是出厂状态没调动,从图7看,制冷剂稍微多了一点。只要机体上的霜 ...

谢谢版主指点,膨胀阀是出厂状态,没有调动过!
降温的速度还差挺快的!
发表于 2017-1-4 20:36:29 | 显示全部楼层
装的还不错哦····
发表于 2017-1-4 21:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2016-12-29 19:55
怎么看出来氟多了,环境温度7度实际高压压力应该是多少?

我昨天刚完工的冷藏库,环境温度与你差不多,机组也是风冷半封闭的。22雪种,故障与你一样。最后还是加多了雪种,放了很多,才恢复正常。
发表于 2017-5-14 22:37:51 | 显示全部楼层
话说,机组下面就放了几块砖头,不知道时间久了机组会不会跑不见了
发表于 2017-5-15 12:55:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-29 20:23
如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上,是出厂状态没调动,从图7看,制冷剂稍微多了一点。只要机体上的霜 ...

荣昌版主,请教一下,膨胀阀在高压0.8Mpa下,真能正常工作吗?
发表于 2017-5-20 20:33:27 | 显示全部楼层
哈哈,其实高压管不需要包保温的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 00:01 , Processed in 0.054596 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表