LG2匹柜机开机制热运行约5分钟左右外机热力开关跳求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-28 20:34:52 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-28 20:14
粗管很热那不是已恢复正常了吗?你确保保内风机风速够用吗?你可关掉内机电辅热试机。

都修了大半天了,都查过了,到后来压缩机热保护。
 楼主| 发表于 2016-12-28 20:36:57 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-28 20:19
制热时要摸细管温度!

细管温热,粗管很热。
发表于 2016-12-28 20:50:03 | 显示全部楼层
永安家电维修 发表于 2016-12-28 20:36
细管温热,粗管很热。

内机管温传感器看看吧!
发表于 2016-12-28 21:10:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-29 06:52:06 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-28 20:50
内机管温传感器看看吧!

内机传感器3只,在制热时7k左右,停机一会儿再测15k应差不多,在制热时管温电压2.5v左右。
 楼主| 发表于 2016-12-29 07:00:16 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-28 21:10
不能是系统中窜进空气,或者是油堵,或者是冰堵吧

这台空调大管的护螺帽没了。在加氟时管帽口有点水流出,想空调漏氟就在这里。管系统是不是从这里进入水了?