LG2匹柜机开机制热运行约5分钟左右外机热力开关跳求助

[复制链接]
发表于 2016-12-28 18:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台LG空调 2匹机开机不制热,查外机已起动大管不热装表无压力,加氟后能制热运行5分钟左右内外风机停,内机显示化霜。化霜过后运行又是这样,感觉内风机风速慢,拆开查电容2UF只有0.7UF,换电容还是这样。查外机感觉热力开关跳 想可能氟加多压力高,放一点氟后试机还是不好。测外机电流6~10A跳变,再放一点制热效果差还引起压缩机热保护,但上述毛病还是有求助。
发表于 2016-12-28 18:48:26 | 显示全部楼层
冷媒加多了 建议放掉冷媒 重新抽真空定量加冷媒
发表于 2016-12-28 19:14:28 | 显示全部楼层
什么是热力开关?是高压压力保护器吧!
不过2匹的空调应该没有啊!
还是发个图片看看吧!
 楼主| 发表于 2016-12-28 19:35:51 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-28 19:14
什么是热力开关?是高压压力保护器吧!
不过2匹的空调应该没有啊!
还是发个图片看看吧!

接在粗管上,是高压压力保护器,想放弃修没拍照片。
发表于 2016-12-28 19:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-28 19:54:10 | 显示全部楼层
定量加氟。
 楼主| 发表于 2016-12-28 20:01:06 | 显示全部楼层
haorenyangguo 发表于 2016-12-28 19:46
既然由充氟就优先考虑是否由充氟过多造成的,可再放点氟试一下,如果故障依旧可以考虑压机自身是否有问题, ...

粗管上很热,氟己放很多,内机电辅热也跳。
发表于 2016-12-28 20:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-28 20:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-28 20:19:38 | 显示全部楼层
永安家电维修 发表于 2016-12-28 20:01
粗管上很热,氟己放很多,内机电辅热也跳。

制热时要摸细管温度!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:30 , Processed in 0.061303 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表