楼主: xjz422

志高空调E8故障

[复制链接]
发表于 2016-12-26 17:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
再出现故障代码的时候有什么现象吗?比如外机工作吗?还是刚启动就停机等等
发表于 2016-12-26 17:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
越详细就越能早点发现问题
 楼主| 发表于 2016-12-26 18:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
我那天看是晚上,感觉外机没启动。
发表于 2016-12-26 19:25:59 | 显示全部楼层
变频还是定频也不说下
发表于 2016-12-26 19:35:34 | 显示全部楼层
xjz422 发表于 2016-12-26 17:29
温度探头电阻是7k,不知是否正常?

根据测量时的环境温度能判断热敏电阻正常与否
发表于 2016-12-26 19:51:09 | 显示全部楼层
零配件不要钱只收工时
发表于 2016-12-26 21:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 mgw1999 于 2016-12-26 21:45 编辑

同样,今天给老丈人家修空调,同样是志高,报E8,是柜机,查询说是管温坏了,拔下管温报E3,测量阻值是600Ω,明天买一个换上试试,不知道是5K的还是10K的

管温用60度热水浸泡测试阻值降到512Ω
发表于 2016-12-26 21:46:42 | 显示全部楼层
mgw1999 发表于 2016-12-26 21:44
同样,今天给老丈人家修空调,同样是志高,报E8,是柜机,查询说是管温坏了,拔下管温报E3,测量阻值是600 ...

KFR-51LW(A17B)
发表于 2016-12-26 21:48:53 | 显示全部楼层

故障现象是开制热等待延时后室内机转动,等到室内机自动加大风速时,报E8报警,辅助加热器继电器不得电,夏天制冷时没问题,夏天我自己移的机
发表于 2016-12-28 16:23:12 | 显示全部楼层
mgw1999 发表于 2016-12-26 21:44
同样,今天给老丈人家修空调,同样是志高,报E8,是柜机,查询说是管温坏了,拔下管温报E3,测量阻值是600 ...

那就先换一下管温探头,或者买个新的放在热水里测一测。5K还是10K 都试一试。