有台海尔35空调即不制冷也不制热请教各位

[复制链接]
发表于 2016-12-25 17:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三通阀和两通阀处无排气也无吸气,两阀都已打开,单独试压缩机吸排气正常。请问各位是四通阀串气还是毛细管组堵了。 小弟先谢啦。
发表于 2016-12-25 17:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
焊开毛细管处试试吧!
发表于 2016-12-25 18:18:03 | 显示全部楼层
室内机给外机供电没有???如有电的话在看压缩机启动没有!如压机启动,而无吸排气,在检查四通阀和毛细管!
发表于 2016-12-25 18:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
堵的话电流大把,电流不大就串气吧,我的理解是这样的
 楼主| 发表于 2016-12-25 18:52:15 | 显示全部楼层
  无氟情况下单测压机电流大约1.5A左右
发表于 2016-12-25 20:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
支持板凳的看法
发表于 2016-12-25 20:50:43 | 显示全部楼层
这个毛病直接拆四通阀四通阀坏的基本特征
发表于 2016-12-25 22:54:29 | 显示全部楼层
应该是四通换向阀串气了!
 楼主| 发表于 2016-12-26 18:35:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,该机已修好是四通阀的问题。
发表于 2016-12-27 15:44:30 | 显示全部楼层
没有四通阀也制冷呀