楼主: 西安周涛

周老爷子说加氟....

    [复制链接]
发表于 2016-12-26 10:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
冬天还是抽空定量加既快又省心。
发表于 2016-12-26 10:49:01 | 显示全部楼层
周老师辛苦了,提前祝周老新年快乐、身体健康。
发表于 2016-12-26 11:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
周老师,我请教一个问题,定量加弗410的是把弗罐倒过来放到电子秤上面加液体,那22的也是倒过来只加液体吗,22的是不是不能光加液体啊?
发表于 2016-12-26 11:13:05 | 显示全部楼层
向周老师学习,向周老师致敬
 楼主| 发表于 2016-12-26 11:26:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-12-26 11:41 编辑
wansiwen1234 发表于 2016-12-26 11:08
周老师,我请教一个问题,定量加弗410的是把弗罐倒过来放到电子秤上面加液体,那22的也是倒过来只加液体吗 ...


410的氟确实是只能加液体,它有两种封装模式,一种有虹吸管(瓶体有标记),他可以正着加氟。另一种没有标记的就是没有虹吸管了,只能是把瓶倒过来加液体.....
市面上多数没有虹吸管,有虹吸管的价钱高多了,但两者的质量差不多,我们都使用没有虹吸管的那一种
22的氟压机未启动(抽真空后)可以加液体,可压机启动后加液体(运气不好)有液击的可能性
有人说他都是全程加液体咋就没事,我说是他的运气好......
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:07:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-12-26 18:07 编辑

当然,加氟前必须处理好漏氟的地方,检查机器没有别的什么毛病后才能加氟!!!


如果是维修现场没有氮气,那就用“负压法”压磅保压


或者是多少灌点氟压磅,呆一会运转的时候,他还可以带走系统中湿气,我常用这种方法
发表于 2016-12-26 12:25:28 | 显示全部楼层
每回看你的文章都会有收获,讲的都是最好的经验,顶起
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:30:23 | 显示全部楼层
wansiwen1234 发表于 2016-12-26 11:08
周老师,我请教一个问题,定量加弗410的是把弗罐倒过来放到电子秤上面加液体,那22的也是倒过来只加液体吗 ...

我用的是手提电子称!十来块钱....
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 531&pid=7954217
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:34:05 | 显示全部楼层
有一回一个个体户告诉我,市面上的410氟差不多都是假货.....
我说;不会吧
他把他的氟拿到我们网点(我们有不少的拉修机)来试一下
我们的维修工试过,好好的........
我叫他操作一遍,大家都笑了,原来他加的是“气体”
 楼主| 发表于 2016-12-26 12:37:22 | 显示全部楼层
还有他加氟就是加加看看,不成就加点放点.........
可我们是-若加多了,就全部放掉重新加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 19:32 , Processed in 0.057942 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表