发表于 2016-12-25 14:10:43 | 显示全部楼层
我以往维修缺氟的机器,一直都是先查漏,修复后加氟,采用抽真空定量追加法,从来没有后遗症;移机收氟时,懂强制冷方法的就用,不懂的拔四通阀线擦头,
发表于 2016-12-25 15:07:48 | 显示全部楼层
周老又给上了一课
发表于 2016-12-25 16:11:57 | 显示全部楼层

俺是良民的呦,有良民证的
发表于 2016-12-25 16:42:54 | 显示全部楼层
受教了谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:02:55 | 显示全部楼层
北方冬天的湿度很少有超过30%的因此很少有外热交结霜的现象,看有没有霜几乎是奢望.......
其实拿手摸一下外热交的温度不就全齐了。
要不拿水从外热交的上面淋下来也行呀
发表于 2016-12-25 17:08:00 | 显示全部楼层
好经验无私奉献,谢谢!祝你圣诞快乐!
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:09:14 | 显示全部楼层
外行看冬天加氟很怵,那是他不懂和方法不对
可我咋就觉得冬天比夏天还容易呢.......
发表于 2016-12-25 17:18:01 | 显示全部楼层
谢谢大师的无私奉献
发表于 2016-12-25 17:22:46 | 显示全部楼层
谢谢;超版主的好帖子,,,,学习了,,,,
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2018-9-3 16:00 编辑

为啥说制热加氟看高压是那么的傻........
制热看高压,受的影响太多了,它不是你想打多高就能打多高的!
二大爷常说多加点氟压力就能打到五个压,多少有点常识的人都知道,甭说五个压,冬天天冷的时候,你把屎憋出来也打不过三个压,不信;你试试.....
低压是这样,那高压也一样,温度到哪了,不管你想啥折,这压力上不去就是上不去,可别再蒙人家阀片坏了,压机串气了......