周老爷子说加氟....

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:07:25 | 显示全部楼层
yuzuogao 发表于 2017-2-12 18:42
周老师,变频空调收氟是怎么操作的?详细点!

和定频空调一样
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:11:10 | 显示全部楼层
徐四林 发表于 2016-12-30 20:28
我是初学,喊声周老师,收下小徒。

那你就奉茶吧!!
发表于 2017-2-13 12:12:52 | 显示全部楼层
学习了,周老师!
发表于 2017-2-20 22:06:57 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书。。爱听大实话,受益匪浅。。谢谢。。
发表于 2017-3-10 07:31:14 | 显示全部楼层
看向去好像听天书
发表于 2017-3-10 16:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-2-13 10:56
这就是典型的斑马霜,它有几道霜,表明它有几个分支管(乘于二)
这是刚开机不久拍的照片,如果时间长了 ...

“用户说压缩机排气温度传感器脱落引起电子膨胀阀节流过甚”导致空调制热运行时外机热交换器运行不久出现结斑马霜现象,这个牵出了一个控制原理:这台空调电子膨胀阀的开度不仅受设定温度和环境温度差值,內机盘管温度值等参数控制,还受压机排气温度值影响,排气温度传感器脱落,机器运行时cpu检测压机排气温度过低,认为外机热交换器(此时的蒸发器)制冷剂供应量过多导致,需关小电子膨胀阀流量,导致外机热交换器的实际制冷剂供应量不足而结斑马霜。也有资料说有些变频机或中央空调的电子膨胀阀开度就是靠检测压机排气温度或说检测压机排气过热温度来控制的
Screenshot_2017-03-10-15-55-24-348.png
发表于 2017-3-10 16:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果周老师上传的第一幅照片是变频机或中央空调,用户对于此外机制热结斑马霜的原因即压机排气温度传感器脱落,我认为还是可信的
Screenshot_2017-03-10-16-27-02-548.png
发表于 2017-3-11 10:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-12-27 19:07
个人觉得机子越小对制冷剂重量精确度要求越高。
  前年遇见新机大金3MX的客户报修说空调用到半夜会停机。 ...

赞一个!赞你对制冷系统的理解!
发表于 2017-3-11 12:42:21 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-12-25 11:45
其实所有的“白电”都是这样的一个标准;既蒸发器最冷且均匀!!

我们单位有台松下柜式的空调用了刚一年,因为老鼠咬破线,师傅在维修时移动室内机扭到管子了,因为是铝管{厂家用的假铜管,两头三四十公分用铜的,其余都是铝的上面包了一层像铜一样的胶皮,外面还有一层保温套一般真看不出来]所以里面的雪种就慢慢漏了,再次让厂家来,厂家就不愿意来了,后来在外边找个维修的师傅来修,换了管,加了氟,两天没用到压缩机坏了,彻底完蛋了。是401的,可能是维修师傅加的氟有问题,因为是单位的,也没人追究,后来又重新买过一台。
发表于 2017-3-13 12:57:15 | 显示全部楼层
向老前辈学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 21:45 , Processed in 0.059966 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表