楼主: 西安周涛

周老爷子说加氟....

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:30:46 | 显示全部楼层
再次的说一遍理论上说氟加到合适不合适是看蒸发器结霜匀不匀,冷不冷,但在实际的干活中间却不是这样的,而是摸室外机的两个粗细管阀门,特别是细管阀..........

细管阀冷与粗管阀,那是还缺一口氟,可要是细管阀是个常温,那恐怕是氟加多了.............

那么你摸细管阀和看蒸发器两个到底是不是同步,也可以反复的比较后再做修补.......
电流压力也是这样的
 楼主| 发表于 2017-1-5 11:05:35 | 显示全部楼层
如果你去用户家,刚好人家的空调正在化霜,那咋办

181712dm4t7pt6mdf7amq8.jpg 181712wux8zn1l5j19uw6f.jpg
那好办呀,从室内机的风口望一眼就成了,结霜均匀冷气袭人,就是好的,可要是稀稀拉拉的斑马霜,那就不成了
 楼主| 发表于 2017-1-5 11:14:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-5 11:15 编辑

151742t4pqz30mpkm2ybbp.jpg

缺氟了
理由是外热交的上面黑的,表示哪里是常温,当然就没有结霜,而下面就都结霜了
而外热交的下面却还有那么大的一坨冰

当然稍加一点氟就成了
发表于 2017-1-5 17:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2016-12-29 17:03
谢谢周老师的文章,受益了,合着你说的这些方法好像都是在空调原机一点氟都没有的情况的一些实操案例,那如 ...

我们碰到一台空调只是缺氟而不是无氟,当然可以补氟处理,这时究竟要补多少氟算合适呢?周老师介绍的方法很详细很经典。实际上空调加氟时,我们必须随时观察几个方面的数据温度、压力、电流,这里温度包括室内外机回风温度、出风温度、冷凝温度(制热时)、蒸发温度(制冷时);压力包括高压压力(制热时)、吸气压力(制冷时),我有过观察,冬天制热时,以挂机(毛细管在外机)为例,高压压力对应饱和制冷剂温度与细管的温度差值在15度左右,缺氟时这个差值变小,比如当系统缺氟100克左右时这个差值在10度左右。每台空调內机回风温度与高压压力对应饱和制冷剂温度差值也有对应,维修加氟时应根据当时内外机回风温度来估算压力和温度,不能说內机回风温度才10度我一定想加氟到高压达1.8MP,算一下,1.8MP对应温度49度,与回风10度比有39度温差,这个一般在冬天是不可能实现的。
发表于 2017-1-5 17:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
再说电流,空调压机运行电流跟着高压走,修制热时我们观察高压压力和电流可以验证这个说法,理论上说冬天制热额定工况为高压2.1MP,此时机器运行电流为额定电流,但有些机器不是这样的,我自用的一台23挂机制热高压压力在1.75-1.8MP是即达到额定电流,所以这个压力电流有厂家和机型的差别,23机和35机是有压力和温度差别的,过去有师傅们在一起讨论空调运行压力时有人说小机器运行压力要低一些,我还笑话他,但现在知道确实有些差别,原因在于压机的能力。
发表于 2017-1-6 14:56:25 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-12-26 12:07
当然,加氟前必须处理好漏氟的地方,检查机器没有别的什么毛病后才能加氟!!!

如果是维修现场没有氮气 ...

周老师,你的这种捡漏方法,能说的详细具体一些吗
发表于 2017-1-10 16:22:05 | 显示全部楼层
这是我自己的空调,刚开机的时候外热交开始发冷,然后发潮,一直到开机40分钟的时候外机已经均匀结满霜了,随着开机时间的加长,制热效果越来越差
IMG_20170109_212444.jpg
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:17:44 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2017-1-10 16:22
这是我自己的空调,刚开机的时候外热交开始发冷,然后发潮,一直到开机40分钟的时候外机已经均匀结满霜了, ...

时间长了,外热交的霜也满了,吸不来热,自然制热就差了
发表于 2017-1-10 22:10:26 | 显示全部楼层
周老师 04年的格兰仕35机09年得32华宝 06年得美的26机,室内外机都没机器型号了也没加注量了 咋加弗!!!
发表于 2017-1-11 13:37:14 | 显示全部楼层
这两个是今天路过医院的时候,看见病房外面的一个空调,霜结的很厚,看来是不化霜了,机子有故障,霜结的多的已经把外风机卡住了
BQ8NUM79BIVI8ZG2}K7YCJL.jpg
X0GVH@OR[}W1$}_C2$7SI69.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:56 , Processed in 0.061548 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表